Op 15 februari 2005 18:55:58 schreef ArjanB:
De hoge harmonische stroomen in L3 kunnen er voor zorgen dat de leidingen te heet
worden. Bij het berekenen van de leidingen wordt geen rekening gehouden met deze stroomen. Hierdoor kunnen de leidingen of zelfs de hoofdverdeler in de brand vliegen. Daarom is de verzekeraar niet blij met een situatie als deze.
Okay, dat klopt.. zelf heb ik nog wat verder geinformeerd en het in brand vliegen van kabels of een hoofdverdeler, dan is er wel heel wat voor nodig. Deze stromen waar ik nu mee te maken heb, zullen dat niet kunnen veroorzaken is mij verteld. De verzekeraar probeerd zich naar mijn weten zo ver mogelijk in te dekken, en te zorgen dat wij een filter plaatsen. Maar dat gaat de klant teveel geld kosten, aangezien het ook nog eens een lelie kweker is, waar dus een natte ondergrond gebruikt wordt, het doek of planten minder snel zullen ontvlammen.
Mijn taak is de klant (en verzekeraar) ervan te overtuigen, dat het onderzoek die uitgevoerd is door een extern buroals als overdreven te laten beschouwen.
Op 15 februari 2005 18:55:58 schreef ArjanB:
Er is een boekje van een of andere instelling over de voorschriften voor dit soort apparatuur in een energienet. Ik zal op mijn werk even zoeken naar de titel en instelling waar deze van daan komt.
Als je die aan mij door zou willen geven, graag!
Op 15 februari 2005 20:37:48 schreef Xenobinol:
[...]Om precies te zijn heeft dat niet specifiek met hogere harmonischen te maken, het komt eerder door de lage arbeidsfactor (niet te verwarren met de cos phi).
De stroom wordt niet evenredig opgenomen over de hele fase.
Maar meestel enkel over een korte duur van de pieken van de spanning, het hele opgenomen vermogen moet tijdens deze pieken geleverd worden!!!
Dit zorgt inderdaad voor forse I^2 * R verliezen (koperverliezen).
Inderdaad, al vind ik de cos phi nog wel nettjes deze hangt rond de 0,98.
Zelf heb ik ook met een soort scoopmeter de sinus (vd stroom) gemeten. Deze zag er redelijk uit.
Op 15 februari 2005 20:58:42 schreef ArjanB:
In assimilatielampen zitten gewoon lampbalasten (spoel en condensator).
Deze zorgen voor de harmonische vervuiling. Alle lampen hebben wel een
zelfde voorschakelapparaat maar door fabrikage verschillen zijn deze niet gelijk.
Hierdoor ontstaan dus een vervuilende belasting. Ik heb bij een klant wel eens gezien
dat de kabels uit de goot smolten door de te hoge harmonische stroomen alleen veroorzaakt door assimilatieverlichting. Powerfactor correctie is in dit geval niet mogelijk. De harmonische stroomen moeten worden weggewerkt. Danwel in een
filter waar deze in worden kortgesloten (veel energie verlies) of door bijvoorbeeld
de derde (en alle andere oneven harmonische) in een driehoekswikkeling van een
transformator te laten rond lopen.
De installatie stamt uit 1999, zonder filtering. Er zou wel een centraal filter zijn, maar uit metingen van het buro schijnt deze niet aanwezig te zijn.
Wel heb ik onderzocht waardoor de meeste tuinbouw branden door zijn ontstaan, meestal toch door een domme mensenlijke fout: spijker als vervanging van zekering...
Maar ook is een aantal keren een assimilatielamp ontploft, deze viel gloeiendheet op de kurkdroge grond en doek (meestal een paprika of tomatenteler i.v.m. drogegrond) hierdoor vatte deze vlam.
Op 15 februari 2005 21:34:27 schreef Jeroen Boere:
assimilatielampen.... wietplantage?
Sssttttt, niet zo hard