PT100 aansluiten op Siemens Logo AM2 RTD

Beste lezers,

Het lukt me niet om simpelweg de temperatuur uit te lezen via een PT100 en siemens logo AM2 RTD. Bijgevoegd twee afbeeldingen van de aangesloten sensor (op U1- & U1+) en mijn basis programma. Ziet iemand de fout?

Bij voorbaat dank!

Gr Rob

Als ik het zo bekijk ontbreekt hier de draadbrug tussen m+ en ic , vanwege de sense funtie zal daar toch even een draadbrugje in moeten toch ?

Op 23 april 2015 11:49:44 schreef repair-boy:
Als ik het zo bekijk ontbreekt hier de draadbrug tussen m+ en ic , vanwege de sense funtie zal daar toch even een draadbrugje in moeten toch ?

Ik had de draadbrug idd later toegevoegd tussen U1- en IC (maakte geen verschil), maar deze moet dus tussen U1+ en IC?

Het schema op de module die ik hier heb liggen is de ic en m +aan elkaar.

http://www.promspecrele.ru/documents/AM2_PT100_AQ_connection.jpg

en max kabellengte is 10 meter

http://cache.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&a…

[Bericht gewijzigd door Peter112 op donderdag 23 april 2015 20:31:57 (45%)