"Slijtage" hoofdzekering

Beetje rare vraag misschien: mijn huisinstallatie is afgezekerd met 3x25A smeltpatronen karakteristiek gG.
Zijn dit soort zekeringen u ook aan "slijtage" onderhevig?

M.a.w. als je met enige regelmaat de 25A overschrijdt met zeg 10 .. 20% gedurende enkele tientallen seconden...paar minuten gaat die er dan op enige termijn uit ?
Ik stel me zo voor dat er bij elke stroomdoorgang een x aantal moleculen de draad verlaten. Op termijn zou die draad dan doorsmelten neem ik aan. Is daar iets over bekend ?

Ik heb geen ervaring met zekeringen maar wel met automaten die na ruim 10 jaar wispelturig verdrag gingen vertonen.

It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.
Patrick de Zeester

Golden Member

Afgaande op dit verhaal: https://www.circuitsonline.net/forum/view/167407 slijten smeltpatronen als ze zwaar belast worden.

Arco

Special Member

Alle metaal krijgt bij krimpen en uitzetten op den duur last van metaalmoeheid, dus een smeltzekering zal geen uitzondering zijn...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Het artikel waar Patrick naar verwijst had ik compleet gemist. Erg leerzaam. Ik krijg wel de indruk dat het niet zo'n vaart zal lopen. Een 25A gaat er volgens de gG karakteristiek bij 40A pas na een kleine anderhalf uur uit.

zekeringen kunnen erg lang mee, bij weinig of geen overbelasten is 50 jaar niks iig.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

En die paar procenten van jou valt nog makkelijk onder "weinig of geen overbelasten".

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Op dinsdag 19 november 2024 14:07:43 schreef Arco:
Alle metaal krijgt bij krimpen en uitzetten op den duur last van metaalmoeheid, dus een smeltzekering zal geen uitzondering zijn...

De zekeringdraad wordt langer en dunner. Kijk maar in een oude glaszekering of naar een hele oude keramische autozekering.

keebrev

Special Member

zekeringen kunnen erg lang mee, bij weinig of geen overbelasten is 50 jaar niks iig.

Toch al eens meegemaakt. Echtpaar was voor een lange periode op vakantie in Spanje. Belt me op en vroeg of ik naar zijn omvormers kon kijken. Op zijn app leverde de een en driefasen omvormer geen opbrengst meer sinds een paar dagen. Had geen haast. Sleutel kon ik ophalen bij de buurvrouw.
Na een paar dagen er heen gegaan. En inderdaad beide omvormers met een "No AC" error.
Hoofdzekeringenkast open gemaakt, en jawel een 25A zekering lag eruit. Een originele "Eigendom van de P.G.E.M." smeltveiligheid. Zonder aanwijsbare reden de geest gegeven. Een nieuwe gG slakje erin en alles werkt weer prima.
Voordat alles verzegeld was kreeg ik al een appje dat de omvormers weer in beeld waren. Ook maar verteld dat niet verrast moeten zijn dat de inhoud van de koelkast en diepvriezer iets anders/luchtje zou kunnen zijn dan toen ze vertrokken...

Ieder (Mini)Wattje is er een...
mvdk

Golden Member

Even in de "history" van topicstarter gedoken.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/165036
Tsja, als je meer en meer verbruikt, en soms veel dingen tegelijk, dan kom je bij het randje, en ga je er soms over.
Als je regelmatig 5 personen in een auto moet vervoeren die eigenlijk maar geschikt is voor 4, dan hou je bij de aanschaf van een nieuw vervoermiddel daar toch ook rekening mee? Of niet?
Ik moet bij dit soort topics elke keer denken aan dat garagebedrijf met hun 3x100 aansluiting. Die aansluitkast was heet. Die hele ruimte waar aansluiting en hoofdverdeler zaten was warm. Dan staat zo'n klant je met droeve trouwe hondenogen aan te kijken of je er alsjeblieft 125A in wil drukken. Ja, hij heeft verzwaring aangevraagd. De stroom op dat moment is in alle fasen 150A. Hij moet dus naar 3x160 of misschien zelfs 200. Maar dat kan niet in het bestaande trafohuisje, ook de kabel is te licht.
Maar dan kijk ik naar de verlichting in de showroom. Allemaal halogeenspotjes. Lekker warm. Die warmte gaat naar boven, waar de kantoormensen zitten te puffen van de hitte. Meerdere airco's. En dan denk ik, hoe kun je als absolute leek een verlichtingspecialist vinden die je hierbij helpt? Het moet toch mogelijk zijn met moderne verlichtingstechnieken dat stroomverbruik te reduceren?
Weet niet of TS hiermee geholpen is, maar wou het toch even kwijt.

Op dinsdag 19 november 2024 19:38:16 schreef keebrev:
[...]

Toch al eens meegemaakt. Echtpaar was voor een lange periode op vakantie in Spanje. Belt me op en vroeg of ik naar zijn omvormers kon kijken. Op zijn app leverde de een en driefasen omvormer geen opbrengst meer sinds een paar dagen. Had geen haast. Sleutel kon ik ophalen bij de buurvrouw.
Na een paar dagen er heen gegaan. En inderdaad beide omvormers met een "No AC" error.
Hoofdzekeringenkast open gemaakt, en jawel een 25A zekering lag eruit. Een originele "Eigendom van de P.G.E.M." smeltveiligheid. Zonder aanwijsbare reden de geest gegeven. Een nieuwe gG slakje erin en alles werkt weer prima.
Voordat alles verzegeld was kreeg ik al een appje dat de omvormers weer in beeld waren. Ook maar verteld dat niet verrast moeten zijn dat de inhoud van de koelkast en diepvriezer iets anders/luchtje zou kunnen zijn dan toen ze vertrokken...

niet thuis, en dus veel PV wat dan direct terug geleverd word, kan zijn dat dat erg dicht aan 25A zat. maar heb het al vaker gezien dat de hoofdzekering zo ging, lamp springt kapot en hop 25A eruit. of hogedruk reiniger aan en lap zekering eruit. dat is dan een smeltdraad die een hoge weerstand heeft gekregen door menig jaren heet/koud worden.

ben ook weleens geweest bij een spuiterij waar de onderverdeling eruit knalde, een voorbeveiliging van 80A vloog eruit. vervangen en gemeten, er liep met pieken 125A dus dat moest snel veranderen. op de andere voorbeveiliging zat maar 40A, dus 1 machine van 3x 40A maar verzet.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Het is een bekend verschijnsel dat smeltzekeringen “slijten”
Dat ontstaat uitsluitend als zekeringen behoorlijk overbelast worden.
De smeltzekering heeft een bepaalde traagheid bij uitschakelen, die traagheid wordt dan korter.
Een trage smeltzekering wordt een snelle zekering.
Het is allemaal heel sterk afhankelijk van de mate van overbelasting (grootte en tijd)

Ik ken(de) wel bedrijven waar men, als er 1 van de 3 zekeringen van een groep uitgingen, alle 3 de zekeringen vervangen werden.

Noot:
De waarde van afschakelen (bij jou 25 Amp) veranderd niet! het blijft een 25 A smeltzekering.

Het vernoemde verschijnsel noemt men “veroudering” en treed in woonhuisinstallaties zelden op.

[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op woensdag 20 november 2024 09:48:28 (17%)

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Toen we nog 16a smeltzekeringen hadden, ging er iedere paar jaar wel eentje kapot zonder dat er sprake was van kortsluiting of langdurige overbelasting.

Onze hoofdzekering (35a) is er echter in 25 jaar tijd nooit uitgegaan. Maar ons verbruik kwam dan ook nooit over die 35a heen. Ik denk dat waterkoker (1500w) en oven (3000w) met zeg 300w aan gloeilampen en een 150w TV (het is alweer een tijdje geleden) het grootste simultane verbruik is dat we zo af en toe eens hadden.

Oven en waterkoker zaten/zitten op dezelfde groep, dus af en toe komt het wel voor dat toevallig de oven en de waterkoker op precies hetzelfde moment aanwarmen. Dat is echter zo een korte tijd dat zelfs de b16 automaat er niet uitgaat.

[Bericht gewijzigd door Ledlover op woensdag 20 november 2024 10:07:36 (20%)

Ik neem op kleine schaal reparaties van buizen-elektronica aan voor een heel aardig uurtarief. Interesse? Mail me!

Het zekeringdraadje is gemaakt van twee metalen. Bij elke overbelasting, waarbij het draadje niet doorbrandt, legeren de twee metalen, waardoor het draadje steeds minder bestand wordt tegen overbelasting. Op zeker moment zal het dus doorbranden, ook als er feitelijk niets aan de hand is.