Op woensdag 23 april 2025 21:36:26 schreef Sine:
Loopjes zijn meestal 24V, en met een ingangsweerstand van 10R oid.
Nee: juist een stuk hoger!
Ik heb PLCs gezien met ca 100 Ohm, 250 Ohm, 500 Ohm input impedanties op PLC module inputs, afhankelijk van merk en type. Gewoonlijk kun je dat gewoon even met de multimeter meten of er een weerstandje op zetten en de spanningen meten dan reken je het zo uit.
Er zijn trouwens 2 output varianten van een 4-20 mA sensor: Actieve en passieve.
Bij passieve variant zit de sensor in de loop zelf (serie) dus meestal tussen +24 en in AI input.
Dus als je de sensor wilt "emuleren" met bijvoorbeeld 10 mA en je PLC heeft een input impedantie 250 Ohm. Dan moet ertussen : (24 / 0.01) - 250 = 2150 Ohm. Pak dan 2k2 of zo.
Dan heb je nog actieve uitgangen, daarbij levert je apparaat een stroom tussen 4-20 mA. Vrijwel altijd zijn dat devices die veel meer stroom nodig hebben dan ze uit de loop zelf kunnen trekken om te werken. Voorbeeld EM flow meters.
Als de sensor 3-draads 24V gevoed is, is het makkelijk, ook hier een weerstandje tussen 24V en de input knopen van de gewenste waarde. Heb je alleen een 230V device is een loop calibrator zoals al aangegeven een stuk handiger. Of zelf met een batterij iets in elkaar prutsen.
Er zijn ook devices die je intern kun jumperen in passive/active mode. Voorbeeld vrijwel alle EM flowmeters van Endress en Hauser. Het is altijd oppassen met die aansluitingen (pin 25/26/27 zo uit mijn hoofd).
Een nog simpelere optie is de breuk detectie op de module enablen, hebben vrijwel alle PLCs en de connector op de sensor losmaken. Gaat vanzelf het rode ledje aan 