Op 24 augustus 2005 19:01:53 schreef Moartn:
En met die 'grond' als aarde bedoel ik wel degelijk de grond die je tegenkomt onder een grasveld of ergens anders. Maar met de randaarde in een stopcontact wil het ook. In allebei de gevallen 70V of soms zelfs meer.
En daar zit de meetfout. Een KTV maakt gebruik van een geschakelde voeding waarbij de nestspanning wordt geisoleerd van de rest van het toestel. Als u dus de aarde/randaarde als een neutraal punt neemt voor uw meting gaat het niet goed.
Een scartplug heeft dus eigenlijk geen enkele verbinding met de netspanning.
Om dit goed te meten dient uw de rand van de scartplug als massa/min, zwarte draad van meter, te beschouwen en meet u met de rode draad van de meter op de pennen of daar dan een spanning op staat. Pas wel op dat u in de plug zelf geen sluiting maakt tussen de pennen, dit om schade aan het toestel te voorkomen.
De lek die je tussen primaire en secundaire van een geschakelde voeding in een KTV meet is heel normaal.
GR
:)