3 fasen motor afzuiging aansluiten.

Voor een houtmot afzuiging heb ik een slakkenhuisventilator met de volgende motor op de kop getikt.

Nu heb ik in mijn werkplaats krachtstroom 3 x 400 volt 16A.
Ik heb het volgende bedacht om de motor aan te sluiten. Ik weinig ervaring op dit gebied dus leek mij handig om dit even tegen wat specialisten aan te houden.

  • deze motor in mijn geval in ster zonder nul aansluiten.
  • De volgende motorbeveiliging gebruiken. siemens 3rv2011-1ga10 ( deze kan ik overnemen van dorpsgenoot vandaar)
  • Zelfde verkoper verkoopt magneet schakelaars. Zien [url="Siemens sirius relais en pkz motorbeveiligingsschakelaar
    € 85,00
    http://link.marktplaats.nl/m1505642146?utm_source=android_social&u…] kunnen deze nog van enig nut zijn voor mij?

Is een softstart of frequentieregelaar aan te raden?

Graag hoor ik van jullie.

Met vriendelijke groet, Rob
GJ_

Moderator

Allemaal goed. Een softstarter is voor zo'n klein motortje een beetje overdreven. Zeker omdat het al een iets oudere motor is.

Dank je GJ.
Zijn die magneetrelais die hij verkoopt nog interessant? Is het bijv mogelijk om daarmee op afstand de afzuiging in te schakelen?

Met vriendelijke groet, Rob
GJ_

Moderator

Je wil eigenlijk sowieso schakelen met een magneetschakelaar. Hou er rekening mee dat je voor die 85 euro twee nieuwe hebt. Dat bedrag is pas interessant als je de motorbeveilingsschakelaar er ook bij krijgt. En dan nog is het amper goedkoper dan een nieuwe. Je hebt alleen veel meer reserve. :-)
Dat kan nuttig zijn want je weet niet hoe versleten die magneetschakelaars zijn.