Dames/Heren,
Ik zit met een vervelend probleem welke ik maar niet opgelost krijg.
Sinds een paar jaar heb ik een 15KW Danfoss VLT FC102 met een 11KW motor aan het werk.
Heeft altijd goed gewerkt maar nu krijg ik een A68 alarm. Dit is een veiligheid (STO, Safe torque off) welke de boel stil legt wanneer de spanning naar PIN37 wordt onderbroken. Als oplossing geeft zowel het display als de manual "zet 24V op PIN37 en druk op reset". Echter mijn drive heeft helemaal geen pin37!
Als ik nu de aansluitklem verwijder komt er nog wel een extra pin tevoorschijn welke volgens het plaatje in de manual pin37 zou moeten zijn dus deze heb ik al even van 24V voorzien maar dit helpt niet.
Het lijkt alsof er een optie aanstaat die helemaal niet op mijn drive aanwezig is en waar ik nu ineens last van heb!
Is er hier iemand niet verstand van deze VFD's en die me hiermee kan helpen?
Alvast bedankt!