Advies nodig over 10A hoofdzekering en opvolgende selectiviteit

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Als je een verdeelkast hebt met maar 1 groep dan kan de hoofdschakelaar achterwege blijven indien je een 2P of 1P+N automaat gebruikt. Gebruik je een smeltzekering (stop) dan is de hoofdschakelaar verplicht.
Voor een garagebox is een aardlek geen. erplichting.
Een goede aarding wel.
Je kiest dan voor
Een aardlekschakelaar icm met een hulpaarding (doorgaans max 166 ohm) OF
een veiligheidsaarding (bij een 6A afgaande groep max ca 5 Ohm)

De aardlek mag je ook als hoofdschakelaar gebruiken.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
revado

Honourable Member

Een hoofdschakelaar is toch altijd verplicht in iedere groepenkast?
Je moet met een handeling de kast spanningsloos kunnen maken om bv een attomaat te kunnen wisselen.
Anders zou je de hoofdzekering(en) er uit moeten halen bij onderhopud van de kast.

[Bericht gewijzigd door revado op donderdag 29 augustus 2024 13:14:01 (37%)

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Je mag een aardlekschakelaar, een installatieautomaat en/of aardlekautomaat ook als hoofdschakelaar gebruiken, mits deze 2P of 1P+N zijn (voor een 1 fase aansluiting).

T is dus maar net hoe je er tegenaan kijkt.
Ik vind dat als je een van deze toestellen gebruikt deze als beveiliging EN als hoofdschakelaar kunt zien.
Met een zekering (smeltpatroon) wordt het iets anders, omdat deze enkelpolig zijn.
Mijns inziens zou het wel mogen als je eerst de groepsschakelaar plaatst en dan de zekering.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)