Hallo,
Ik ben bezig met het herstellen van de scope-afkeurpunten. De zaken zoals trekontlasting, afdekramen etc. heb ik al afgehandeld. Nu kom ik bij de laatste stappen, en dat is een isolatieweerstandprobleem. Ik beschik zelf niet over een Fluke, maar kan een GMC METRAHit 27I lenen. Zou ik hiermee zelf kunnen nameten? Heeft iemand tips voor een goedkope meter, eventueel via Ali?
Ik heb zelf fysiek gecontroleerd en zag bijvoorbeeld een half losgewikkelde aardedraad om een waterleiding. Ook zag ik op een losse, oude kabel dat alleen de aarde verbonden was met de werkende installatie. Daarnaast vermoed ik dat twee groepen met elkaar zijn gekoppeld. Kan het hierdoor komen?
Groepenkast:
Oude stoppenkast, 3 fasen.
In het pand zit alleen één krachtgroep in de meterkast zelf.
De 230V-groepen zijn wel verdeeld over L1, L2 en L3.
Dit is zo omschreven:
---------------------
De impedantie (Zs) tussen fase en de beschermingsleiding (L-PE)
is te hoog. (1010:411.3.2.) (3140:5.101.6.9)
Classificatie:
Defect in beschermingsmaatregel
Defect of niet aanwezig zijn van foutbescherming c.q.de
vereffening
--------------------
+ zie foto: