Enexis TS signaal 500hz triggert aardlek

keebrev

Special Member

Op vrijdag 31 januari 2025 17:03:01 schreef KHJM:
[...]

Type A reageert op pulserend gelijkstroom.

Type B is dat dus. Daarbij komt dat type B aardlekschakelaars/automaten stroomrichting gevoelig zijn, en i.c.m. een pv-installatie nooit goed heeft kunnen werken.

Afhankelijk van het type omvormer (6mA DC-lekstroom verklaring aanwezig) heb je misschien wel helemaal geen type B aardlek nodig, en voldoet een A-type aardlek al.

Ieder (Mini)Wattje is er een...
KHJM

Special Member

Op vrijdag 31 januari 2025 20:06:44 schreef keebrev:
[...]
Type B is dat dus.

Een type A-aardlekbeveiliging is gevoelig voor wissel- en/of pulserende gelijkstromen.

Een type B- aardlekbeveiliging detecteert wissel-, pulserende gelijk- en vlakke DC-lekstromen. Dit type wordt aanbevolen voor het beveiligen van lekstromen bij PV-omvormers en frequentieregelaars.

Echter, conform NEN 1010 hoef je type B niet te plaatsen als je omvormer er voor zorgt dat lekstromen DC vanaf 6 mA worden ondervangen. Dan kun je uit de voeten met type A.

keebrev

Special Member

Op vrijdag 31 januari 2025 20:13:03 schreef KHJM:
[...]

Een type A-aardlekbeveiliging is gevoelig voor wissel- en/of pulserende gelijkstromen.

...die plotseling of geleidelijk kunnen opkomen, gesuperponeerd op een rimpelloze gelijkstroom tot max. 6mA...om het verhaal compleet te maken.

Ieder (Mini)Wattje is er een...
KHJM

Special Member

Op vrijdag 31 januari 2025 21:05:21 schreef keebrev:
[...]
...die plotseling of geleidelijk kunnen opkomen, gesuperponeerd op een rimpelloze gelijkstroom tot max. 6mA...om het verhaal compleet te maken.

:)

Op vrijdag 31 januari 2025 10:42:50 schreef Erik777:
[...]
Zijn dit dan type B aardlekschakelaars? waarom zijn die toegepast? Type A is gebruikelijk.

TS heeft ook type A toegepast, zie:

Op zondag 22 december 2024 19:29:43 schreef MarcelVoo:
[...]
pfim-63/2/003a eaton aardlek