Zonneboiler Heliotub geeft bruisend water af dat verdwijnt.

Op donderdag 27 februari 2025 11:08:41 schreef Hunebedbouwer:
Als er al een lekje is , zit dat in de warmtewisselaar! en niet in de panelen

Echt?........oef....dan ben ik tevreden hoor.

Dus mijn chauffagist heeft gelijk. Hij vroeg om op zoek te gaan naar een nieuwe 200 liter zonneboiler dat dezelfde afmetingen heeft als de oude.

Dus de panelen zouden oké zijn voorlopig.

Een 6-tal jaartjes terug heb ik ook een probleem gehad aan het zonneboiler-systeem waar de glucol-vloeistof weggelopen was via de panelen denken we, en er dus geen druk meer was.

We konden op de dakpannen ergens zien dat dit gebeurd was langs de panelen. Maar, we hebben nooit een lek gevonden.

Toch wel heel eigenaardig hé.
De glycol hebben we er terug opgepompt met druk 3,2 bar (nu is het nog 2,8bar maar stabiel )en mijn systeem werkte terug supergoed, tot vandaag.

Echter nog steeds warm water (bruisend, zie video's) tot op vandaag.
Dus het beste is eerst die zonneboiler vervangen.
dit is toch wel heel "spooky" te noemen hé...
Ik laat iets weten verder hoor.

Op donderdag 27 februari 2025 14:38:16 schreef GuidoM:
[...]

Echt?........oef....dan ben ik tevreden hoor.

Dus mijn chauffagist heeft gelijk. Hij vroeg om op zoek te gaan naar een nieuwe 200 liter zonneboiler dat dezelfde afmetingen heeft als de oude.

Dus de panelen zouden oké zijn voorlopig.

Een 6-tal jaartjes terug heb ik ook een probleem gehad aan het zonneboiler-systeem waar de glucol-vloeistof weggelopen was via de panelen denken we, en er dus geen druk meer was.

We konden op de dakpannen ergens zien dat dit gebeurd was langs de panelen. Maar, we hebben nooit een lek gevonden.

Toch wel heel eigenaardig hé.
De glycol hebben we er terug opgepompt met druk 3,2 bar (nu is het nog 2,8bar maar stabiel )en mijn systeem werkte terug supergoed, tot vandaag.

Echter nog steeds warm water (bruisend, zie video's) tot op vandaag.
Dus het beste is eerst die zonneboiler vervangen.
dit is toch wel heel "spooky" te noemen hé...
Ik laat iets weten verder hoor.

er zit toch een overdruk ventiel op het dak? of is dat alleen bij systemen met water door de panelen het dak zodat bij vorst de druk eraf kan..

maar idd als dit nog niet helpt houd je het vat nog over. echter zou een lek in het boilervat zorgen dat de druk van de glycol zakt of stijgt. en je hebt nu nog 200 liter kalkrijk water in dat vat zitten, al het water vervangen voor nieuw water wat geregenereerd is kan het ook oplossen. stuk goedkoper als een nieuw vat als dat nog steeds alles is..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Op vrijdag 28 februari 2025 08:37:18 schreef testman:
[...]

er zit toch een overdruk ventiel op het dak? of is dat alleen bij systemen met water door de panelen het dak zodat bij vorst de druk eraf kan..

maar idd als dit nog niet helpt houd je het vat nog over. echter zou een lek in het boilervat zorgen dat de druk van de glycol zakt of stijgt. en je hebt nu nog 200 liter kalkrijk water in dat vat zitten, al het water vervangen voor nieuw water wat geregenereerd is kan het ook oplossen. stuk goedkoper als een nieuw vat als dat nog steeds alles is..

Ja hoor , er zit een 'overdruk-ventiel" op het dak aan de panelen.
Ik heb nu (gisteren) terug de waterverzachter volgeladen en gegenereerd. Tot op vandaag blijft het 'bruisend water'.
Ik wacht nog even af en zal hoogstwaarschijnlijk door de chauffagist een nieuwe zonneboiler (200 liter) plaatsen. Hopelijk zijn mijn 2 dakpanelen nog oké.

Ik krijg de neiging om de ganse zonneboiler-installatie buiten te kieperen....sorry....zal ik nog niet doen maar toch....

Dag iedereen,
de beslissing is genomen. Ik heb de zonneboier (mijn chauffagist) ontkoppeld en doorgeschakeld, zodat het warm water nu alleen nog van mijn chauffage komt.

En ik plaats geen nieuwe meer. Ik zal in de toekomst ook de 2 panelen op het dak wegnemen, denk ik.

Voorlopig zit nog het expantievat verbonden met het pomp- en controle-systeem, en is afgesloten.
Dit moet nog weg uit mijn 'chauffagekot'. Nu met het wegnemen van die 200 liter zonneboiler, heb ik meer plaats om de chauffage gemakkelijker te onderhouden. Het is een heel krappe plaats.

En het schuim was weg : dus er moet een lek geweest zijn in de glycol-spiraal (in de boiler) waarbij langzaam de glycol in het water kwam. Meer en meer begon het water lichtjes te verkleuren.

Nu, met mijn vrouw en ik, dat het bad en de douche en de lavabo gebruiken, zal dit geen probleem zijn.

Bedankt aan iedereen, die mij met raad en daad gesteund hebben.

mvg

Guido

Was idd de meest voor de hand liggende probleem. Demonteren zal wel ergens een lek doen bovenkomen. Juiste beslissing om weg te doen dan maar..

Op zondag 23 maart 2025 18:24:33 schreef smd:
Was idd de meest voor de hand liggende probleem. Demonteren zal wel ergens een lek doen bovenkomen. Juiste beslissing om weg te doen dan maar..

De chauffagist zei dat die boiler compleet toegelast is. Ik had ook gevraagd als dit 'gat' in die glycol-spiraal (?) niet hersteld kon worden, zoals in frigo's af en toe voorkomt : een gatje in de leidingen.
Maar ja, het is nu te laat hé smd.

De 2 panelen op het dak en de pomp-installatie met de leidingen en het expantie-vat, blijven voorlopig. Misschien voor onze koper v&n het huis...lol...

Nogmaals bedankt smd e.a. ..........

grts

Guido

tja, een boiler heb je ook niet nodig als je een goede cv ketel hebt met tapspiraal. zelfs met een bad is geen boiler meer nodig tegenwoordig, gewoon cv ketel met een tapspiraal die wat meer vermogen heeft. zag zo'n zonneboiler installatie met 7 panelen en groot boilervat in een pand met 120 appartementen, zo'n kleine zonneboiler installatie doet dus niks op dergelijk warmwater verbruik, alleen de leiding verliezen al.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Ja, testman. Ik denk dat u gelijk hebt.

Mijn chauffagist zegt identiek hetzelfde.

Dus met mijn chauffage ( De Dietrich EMC-M 24/28 MI Plus ) zal ik geen problemen hebben.
Ik heb dit reeds getest.
Het enige is dat wanneer ik een'bad' neem vb, de verwarmingniet weerkt, maar dat is geen probleem bij zo'n korte onderbreking hé.

Ik denk dat ik goed gedaan heb...
Jammer van de installatie (prijs) maar deze heeft toch een 11 jaartjes gefunctioneerd.

Bedankt voor de info, testman.

grts

Guido

Ja idd jammer, maar beter voor de gezondheid!!

Je zou nog een glycol test kunnen doen met een antievries/ koelvloeistof meter.

De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?

Om wat te doen of te controleren, Hunebedbouwer?

Om het nu lopend warm water na te zien? De zonneboiler is weg en deze is compleet ontkoppelt en doorgekoppeld naar mijn chauffage.

Dus er is geen contact meer met glycol toch? Of zie ik het verkeerd?

We hebben nu reeds een 10-tal keer het bad gebruikt en ook de douche meerdere malen.

Ook de lavabo wordt iedere morgen 2 maal gebruikt met warm water.

Dus die leidingen van de chauffage naar het bad, de lavabo en de douche zullen nu toch wel gereinigd zijn denk ik.

Guido